azats
Можно ли при подключении четырехполюсного автомата использовать две клеммы для одного ноля, а оставшиеся две для одной фазы? На входе то есть соединить перемычками и на одну перемычку фазу, а на другую ноль.
с2н5он
зачем?
azats
Как вопрос может быть враньем, не понятно. Просто вводной кабель один, а уходящих 4. И заказчик хочет один автомат. Не хочется пихать четыре провода в одну клемму.
savelij®
Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) *
Как вопрос может быть враньем, не понятно.
Ни к вопросу, ни к ответу подпись не имеет отношения... Хотя, надо признать, подпись г-на с2н5он сбила с толку уже не одного посетителя... icon_biggrin.gif
Надеемся, что когда-нибудь подпись поменяется. icon_wink.gif

Цитата(azats @ 14.12.2014, 12:45) *
Можно ли при ...

Можно, но не стоит... Вы сначала поясните, какую цель преследуете, тогда и ответ конкретный будет.
azats
Нужно чтобы автомат, то есть рычаг был один. Я выше писал. И чтоб больше никаких автоматов не было. По два провода в клемму я еще засуну, а вот четыре не влезет, да и не охото. Просто может можно еще как то по другому. Один кабель приходит, четыре уходят и нужен один рычаг ВЫКЛ icon_smile.gifПричем чтоб ноль тоже вырубался.
savelij®
Если этот автомат будет использоваться, как рубильник, то можно.
Если же на него возлагаются ещё и защитные функции, то стоит смотреть по токам, протекающим по каждому полюсу.
Решение действительно не стандартное... icon_wink.gif Стандартным решением будет применение после автомата модульного распределительного блока (есть у ТДМ, ИЭК и других производителей)
azats
Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:05) *
Если этот автомат будет использоваться, как рубильник, то можно.
Если же на него возлагаются ещё и защитные функции, то стоит смотреть по токам, протекающим по каждому полюсу.
Решение действительно не стандартное... icon_wink.gif Стандартным решением будет применение после автомата модульного распределительного блока (есть у ТДМ, ИЭК и других производителей)

Вот спасибочки, помогли!!!
с2н5он
Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:46) *
сбила с толку

или заставила задуматься над заданным вопросом

Цитата(savelij® @ 14.12.2014, 14:46) *
подпись поменяется. icon_wink.gif

мне лень icon_biggrin.gif
FRAER
azats, по номиналу автомата выбирайте (не менее) и ставьте
Shura_with_KINEF
Цитата(azats @ 14.12.2014, 13:11) *
Просто вводной кабель один, а уходящих 4. И заказчик хочет один автомат. Не хочется пихать четыре провода в одну клемму.

Если заказчика устраивает, что при перегрузке или к.з. в одной линии из четырёх будет отрубаться всё и номинал применяемого автомата соответствует нагрузкам и сечениям кабелей, то не вижу препятствий.
azats
Спасибо всем за помощь!!! Ну кроме с2н5он, которая от скуки здесь наверно icon_biggrin.gif
с2н5он
не вижу смысла дублировать сказанное в посте №6
Цитата(azats @ 15.12.2014, 12:43) *
которая

пол указан в профиле, не менял и не собираюсь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.